预制分支电力电缆标准是什么?预制分支电力电缆敷设施工规范

编辑:Andy 2018-12-19 16:30:21
预制分支电力电缆
预制分支电力电缆是分支电缆中常用的型号分别有YFD-VV、YFD-YJV及矿物防火电缆预分支等;下面迈缆小编就来介绍下预制分支电力电缆规范及预制分支电力电缆标准是什么。
一、预制分支电力电缆标准是什么?
预制分支电缆是一种新型的预制分支建筑配电电缆,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,在工程经济性、技术先进和安装便利方面比传统电缆和母线具有很多优点。
预分支电缆执行标准:主干电缆和支线电缆应符合GB/T3956、GB/T12706、GB/T12666以及本标准第2中的相关标准的规定。
1、预制分支电力电缆导体的最高额定温度:交联聚乙烯绝缘为90℃聚氯乙烯绝缘为70℃
2、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度交联聚乙烯绝缘为250℃聚氯乙烯绝缘为160℃ 5.2.3
3、聚氯乙烯绝缘预制分支电力电缆敷设时环境温度不应于0℃,容许弯曲半径为电缆外径的30倍。
4、交联聚乙烯绝缘预制分支电力电缆容许弯曲半径为电缆外径的30倍。
5、主干电缆导体截面当预制分支电力电缆垂直敷设时,为了保证强度,主干电缆的导体截面不宜小于10mm2;而水平敷设时主干电缆标称截面可按需要选定。
预制分支电力电缆的型号规格应根据额定负载及使用环境要求来选择。
分支压接型连接件:材质为铜或铜合金,便于压制连接的“C”型结构,压紧后不应发生龟裂或损害铜导线。
分支接头的绝缘:绝缘等级不低于主干线的绝缘等级,最薄厚度不低于绝缘和护套的厚度之和。
预制分支电力电缆的安装及敷设注意事项
二、预制分支电力电缆的安装及敷设注意事项:
1、预制分支电力电缆出厂时,分支电缆绑在骨干电力电缆上,待骨干电缆安装固定后,再将分支电缆解开。
2、安装前电力电缆顶端用封头帽做防水解决,再用热缩管压紧增强。
3、安装过程中应注意固定好分支电缆,避免分支电缆晃动,以保证分支接头内部压接部分接触良好。
4、冰平埋地敷设同普通电缆相同,值得注意的是分支接头部位因为不便穿管,故应避免在易受机械外力的环境中敷设。
5、预制分支电力电缆垂直敷设有别于普通电力电缆的敷设,需配套安装附件,安装附件包含托挂器、电缆支架、电缆固定线夹和上端固定用的吊头装置。
6、为防止涡流效应,单芯电缆严禁运用铁质夹具,要用马鞍塑料线夹固定;单芯电缆不能穿一根钢管,穿管时必需A、B、c、N四根电缆合穿一根钢管。
7、敷设前检查电力电缆通道,确认分支电缆能否能安全通过孔洞,制定具体的预防措施,防止提升过程中分支部分在穿过孔洞时受损伤。
8、提升过程中不要对分干线施加张力,运用电缆重量4倍以上强度的提升绳索,电缆提升完毕后,应立即将电力电缆顶端的吊头固定在托挂器上,并应立即将骨干电缆每隔1.5>2m的间距用固定线夹进行固定,在尽可能短的时间内将预制分支电缆的重量平均地散布在支架上,以防电缆局部受力以及坠落受损。
9、安装完毕将电力电缆洞口用防火堵料进行封堵,在预制分支电缆首末端、分支处挂电缆标示牌。
三、预制分支电缆与建筑电气设计规范
分支电缆较早出现于英国和日本,在技术标准方面,1980年,日本电线工业协会颁布了第一部行业性标准JCS 376(1980),随着技术的发展与进步,在1992年对该标准进行了修订,放宽了对产品结构材料方面的要求,提高了成品技术指标,目前,国内正规的分支电缆生产厂的产品标准主要是以该标准基础。
1、按照日本标准的规定,多芯型分支电缆实质上是多个单芯电缆的绞合体,而不是传统概念多芯电缆的结构,多芯型分支电缆的每相导体外面都有单独的绝缘和护套,每根线芯有独立的分支连接头。多芯型分支电缆具备一般多芯电缆的运行性能。国内只有为数极少的大型综合性电缆厂才具备生产能力,目前也已在推广应用中。
预制分支电缆分支连接头
2、分支连接头的性能至关重要,这是分支电缆的关键性能。分支连接头把干线电缆与支线电缆的导体连为一体,并作绝缘防潮处理。从外观上看,无法知道内部接头质量,有两项重要的试验能够检测接头性能,即机械拉力试验和电热循环试验。对机械拉力试验而言,分支连接头(含干线与支线导体)的拉断力应保持在连接前的80%以上,对电热循环试验而言,在125次一定时间间隔的额定载荷与空载循环后,分支连接头的温升不高于25次循环时分支头温度。决定分支连接头的机械与电气性能的关键在于分支连接头的材料和工艺。对广大用户而言,应充分关心分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺工装。更多关于预制分支电力电缆知识请关注迈缆网,请勿转载;如有版权问题请联系。
出处:迈缆 阅读:
>> 查看更多相似文章
电缆人都在看